Baustatik Anwenderforum

Durchstanz-Nachweis bei unterschiedlichen Plattendicken


Timo Helminger
13.09.2023 10:16
Hallo zusammen,

das Plattenmodul gibt bei einem Durchstanzpunkt, der unterschiedliche Plattendicken enthält eine Fehlermeldung aus und zeigt keine Ergebnisse an. Gibt es eine Möglichkeit, sich zumindest VEd und beta anzeigen zu lassen? Somit kann man dann den Nachweis mit auf der sicheren Seite liegenden Randbedingungen mit z.B. Halfen führen.
Timo Helminger
13.09.2023 13:46
Zusatz
weitere Eigenschaften der Platte, die zu einem Abbruch der Durchstanz-Ausgabe führen, wenn unterschiedlich:
- lokale Koordinatensysteme
- Bewehrungsverteilung
Thomas Wölfer
13.09.2023 22:38
Hallo Herr Helminger.

In der Tat, die Platten müssen weitestgehend gleichartig sein, damit die Durchstanz-Nachweise an solchen Stellen geführt werden können. Stört normalerweise nicht, denn das ist ja eher der Normalfall.

Aber natürlich ist das eine unangenehme Einschränkung, wenn man genau so ein Problem hat und die Platten eben nicht gleichartig sind. Von daher wäre es natürlich schön, wenn es zumindest einen Workaround geben würde. Zum Beispiel den, den Sie vorschlagen.

Wir schauen uns das kurzfristig an und bauen eine solche Möglichkeit ein. Wenn nichts völlig Unerwartetes passiert, sollte das im nächsten oder übernächsten Monats-Update drin sein.
Michael Gerstbreu
25.09.2023 10:19
Hallo Herr Helminger,

Vielen Dank für Ihr Feedback! Wir werden mit dem kommenden Update zwei Verbesserungen beim Durchstanznachweis umsetzen: Zum einen wird man zukünftig optional die Nutzhöhe für den Durchstanznachweis auch manuell festlegen können. Zum anderen erhält man für den Fall, dass die Bewehrungsmenge aufgrund verschiedener Bewehrungsanordnungen nicht ermittelt werden kann, trotzdem ein Protokoll, aus dem man Durchstanzlast Ved entnehmen kann.

Antwort verfassen